Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: предохранительный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
olya
нужен предохранительный клапан, который будет работать в контуре, где рабочее давление 10 бар. В предохранительных клапанах на меньшее давление есть таблчки с нагрузкой и раб.давлением. А вот открыла клапаны с большим давлением (Немен) и там только давление и какая то площадь седла, как выбрать диаметр!? unsure.gif
kochegar
Если бы знал, обязательно подсказал бы. Не расстраивайся, солнышко, кто-нибудь обязательно напишет. biggrin.gif
LDS
Посмотри других производителей - Flamco
Daymonic
А какой тип теплоносителя, пар, вода. Температура. Клапан подбирается по пропускной способности, которая удовлетворит вашу систему. Вообще вот вам ГОСТ 24570-81, посчитайте, некоторые параметры клапана, дает производитель, если заботится о покупателе.
Кстати spirax sarco имеет такие клапаны которые вам нужны. (это не реклама) В их каталоге есть вся нужная информация. (пункт 4.7.3...)
olya
у меня теплоноситель вода (температура 7-12 в одном контуре и 30-35 в другом)
а не подскажете где посмотреть каталог spirax.Сейчас была на их сайте, но в технической библиотеке ссылка на клапаны сброса давления не работает. Может есть у вас в эл.виде?
Daymonic
Есть
ГОСТь
Ребзя, а че пропускную способность пред. клапана никто не считает? Мож хто-нить ради прикола разок просчитывал? Я например не въехал в методу, которая кстати есть официальная. И сообсчение поетому поводу уже оставлял: вот ано.
BAOT
А что делать в случае,когда производители клапанов только отечественные?(где брать пропускную способность?)
Пример: рабочее давление 4,4 МПа,насыщенный пар - на данное давление нашёл лишь 17с81нж и 17с89нж, естественно в характеристиках клапана от различных производителей лишь диаметры и давления, и речи ниокаком Kv или минимальной площади сечения клапана,которая требуется для расчёта по ГОСТ24570-81 не идёт...
З.Ы. к тому же в этом ГОСТе есть условие,записанное формулой(Р2+0,1)/(Р1+0,1)<bкр, где
(Р2-ммаксимальное избыточное давление за предохранительным клапаном,Р1-максимальное избыточное давление перед предохранительным клапаном, которое должно быть не более 1,1 рабочего давления, bкр=0,577 для нас. пара)
Так вот формулу расчёта пропускной способности из этого ГОСТа можно использовать только при выполнении данного условия, у меня это условие не выполняется,т.к Р1=Р2,а что делать когда условие не вылолняется в ГОСТе написать забыли... rolleyes.gif
Кто может что-нибудь подсказать по этому поводу? helpsmilie.gif
Neorb
Цитата(BAOT @ 15.5.2007, 14:24) *
А что делать в случае,когда производители клапанов только отечественные?(где брать пропускную способность?)
Пример: рабочее давление 4,4 МПа,насыщенный пар - Кто может что-нибудь подсказать по этому поводу? helpsmilie.gif

Вот здесь: http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=585

Запрос завтра сбросьте для Мясникова Александра. На сайте Ру63 нет, но описание вышлем. Правда такие клапаны будут под заказ. На складе максимум Ру40.


Вот здесь: http://www.adl.ru/index.php?m=catalog&cat_con=585